посоветуйте...посоветуйте, как можно отключить пакетник в щитке на который заведен кондиционер при появлении сигнала от блока пожарной охраны. Нужно, что бы кондиционер выключался при пожаре.Алексей07.10.2003 10:12
СоветУважаемый Алексей,
Если пакетник заменить автоматическим модульным выключателем АВВ с независимым расцепителем, то соединив систему пожарной охраны с последним, Вы получите самый дешевый и надежный способ отключения кондиционера.
Более сложный способ это поставить контактор с примитивной системой управления.

С уважением

Александр Бобин
ABB AS
Low Voltage Systems Factory

Александр Бобин30.10.2003 09:07