повреждения выключателей 10 квнужна помощь в ответе на вопрос почему выгорают именно секционные выключатели при переключениях в распредсетях по отысканию поврежденийсергей макаров05.05.2013 11:46
повреждения выключателей 10 квУточните вопрос.
Имеются ввиду автогазовые выключатели нагрузки?
При переключениях возникает режим параллельной работы?
Если всё так, то скорей всего их повреждение происходит в результате коммутации уравнительных токов.
nor205.05.2013 16:29
повреждения выключателей 10 квподстанция 110\35\10кв трансформаторы 2 по 40 мВт имеет зру 10 кВ с одиночной системой шин,не можем понять причину выгорания свм 10кв,выключатель в рабочем положении отключен питание двухстороннее,повреждения происходят в момент включения линейных выключателей на короткое по линии сергей макаров06.05.2013 01:55
повреждения выключателей 10 квподстанция 110\\35\\10кв трансформаторы 2 по 40 мВт имеет зру 10 кВ с одиночной системой шин,не можем понять причину выгорания свм 10кв,выключатель в рабочем положении отключен питание двухстороннее,повреждения происходят в момент включения линейных выключателей на короткое по линии сергей макаров06.05.2013 01:57
По хорошему опять не достаточно данных1. Что за тип выключателей вводный, секционных, линейных?
2. Каков характер повреждения выключателя?
3. Какова величина токов короткого замыкания?
4. Какие терминалы защиты у вас?
5. Смотрели осциллограммы аварийных режимов?
6. На вводе установлены реакторы?

Т.к. Трансформаторы достаточно мощные, повреждения выключателей возможны ввиду не соответствия их коммутационной способности.

Не понятно следующее:
1. Зачем после кз на секции вы включаете СВ и потом
включаете выключатель поврежденной линии?
nor206.05.2013 14:38

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024