МолниезащитаСогласно требованиям ПУЭ п.2.3.72, а также требованиям СП 4.13130.2013 п.6.5.60 кабельные эстакады должны быть обеспечены молниезащитой. При этом ПУЭ ссылается на РД 34.21.122-87, в котором четного указания на выполнение молниезащиты эстакад нет.
Возникает вопрос, согласно каким документам требуется (или не требуется) выполнить молниезащиту эстакады и к какой категории молниезащиты ее отнести.
Станислав14.03.2014 10:08
МолниезащитаКатегория молниезащиты выбирается для объекта в целом, будь то сетевая подстанция, нефтеперекачивающая станция, заводской цех и т.д. Таким образом, для всего оборудования и связей этого оборудования должна быть обеспечена одна и та же степень защиты от ПУМ. Вариант молниезащиты кабельной эстакады зависит от конкретных условий, поскольку она может либо входить в зону действия отдельностоящих объектов (зданий, линий электропередач, молниеотводов), либо не входить в подобную зону. Таким образом, если кабельная эстакада уже защищена, то дополнительные мероприятия избыточны и нецелесообразны. В случае, если эстакаду все же необходимо защитить, например на протяженном участке, то это осуществляется либо установкой дополнительных токоприемных шпилек по длине трассы, либо сооружением металлического козырька (кровли) эстакады необходимой толщины металла, предусматривающей необходимую степень защиты.Антон11.04.2014 12:56
МолниезащитаА вы в какой программе проектируете? Наша организация недавно взяла демо-версию программы RES: МЗ, мы её попробовали на платформе AutoCAD. Очень классная вещь! Если интересно, можете здесь ознакомиться: http://rubius.com/software/rubius_electric_suite/
. Пожалуй, главное, что понравилось, так это автоматический вывод расчётных таблиц. И не только в AutoCAD, но также в Word и Excel. Очень удобно. Она ещё и сечения сама строит (горизонтальные и вертикальные)
Екатерина23.05.2014 13:22
МолниезащитаСтанислав.
Необходимость выполнения молниезащиты и ее категория определяются по табл. 1 РД34.21.122-87.
Согласно этой табл. эстакады относятся не к I и не ко II категории.
Следовательно эстакады относится к III категории.
Согласно ПУЭ эстакады должны быть оборудованы молниезащитой согласно РД 34.21.122-87.
Валериан24.05.2014 16:37
МолниезащитаСогласно СО 153-34.21.122-2003 "классификация объектов определяется по опасности ударов молнии для самого объекта и его окружения". Таким образом, уровень защиты эстакады должен определяться по объекту, на котором она расположена, и тяжести последствий в случае попадания ПУМ. Антон03.06.2014 12:57
МолниезащитаНеверно воспринимать требование любых НТД "объект следует обеспечить молниезащитой (подлежит молниезащите)"как обязательность использования способа защиты от ударов молний с помощью стержневых молниеотводов,металла крыши или сеток.Кабельная эстакада("КЭ") относится к наружным сооружениям в составе которых отсутствуют взрыво-пожарооппасные зоны.Следовательно "КЭ" по п.7 табл.1.РД34.21.122-87 (РД34. ..) классифицируется как объект III категории молниезащиты.В полном соответствии с п.2.32РД34.... "КЭ" следует оснастить устройствами(выполнить мероприятия),которые обеспечат защиту от вторичных проявлений молний и от заноса высоких потенциалов в случае приема тока молнии в здания и сооружения по элементам "КЭ" и кабельных конструкций Такими мероприятиями являются:1) устройства заземления в начале,конце трассы и на вводах в здания ,сооружения ;2) обеспечение непрерывность электрической цепи между всеми элементами"КЭ".Нет необходимости в устройстве"шатров",использовании крыши (которая как правило из штамп-настила с б<<4мм) и в прочих сложностях.Аналогичные сооружения (эстакады с трубопроводами в т.ч. с ЛВЖ,ГЖ,ГГ)N защищаются от молний точно также.Могут быть уточнения по ведомственным НТД,но это касается количества мест мест заземления,перемычек на фланцах,между трубами и другое.Но однозначно следующее-каких-либо ПО,стержневых молниеотводов,тросов не требуется Леонов С.С.27.06.2014 13:02

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024