Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
АВР | Есть задание, установить устройство автоматического ввода резерва, есть 2 трансформатора с разными группами соединений и сдвигом фаз.
Вопрос: можно установить АВР между этими трансформаторами, как скажется на поторебителе сдвиг фаз при коммутации? | Евгений | 02.02.2005 09:50 | АВР | Это скажется на электродвигателях, за счет остаточной индукции в обмотках.
Поэтому надо ставить в АВР реле времени.
На остальную нагрузку: компы, освещение это не повлияет. | Cергей Музыка | 02.02.2005 13:55 |