Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
Номинальный ток нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя | Прошу объяснения у компетентных лиц, как же это
расшифровать? По роду деятельности столкнулся с
необходимостью при "протоколизировании" замеров петли
фаза-ноль. Относится ли это только к электромагнитному
расцепителю, или к тепловому тоже, если у него нет
явной регулировки на корпусе выключателя? Значит ли
это, что при вычислении тока Iкз к примеру авт-та
АЕ1031-2 (тепловая защ.)я могу применить к нему
выражение: "Согласно ПУЭ ( гл. 1.7) значение тока Iкз
должно не менее чем в 3 раза превышать номинальный ток
плавкой вставки ближайшего предохранителя либо
номинальный ток нерегулируемого расцепителя
автоматического выключателя.", и умножать данные
только на разброс заводских параметров? | Yandy | 13.01.2003 17:07 | Номинальный ток нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя | Да.
Если предохранитель или автомат с тепловухой (не важно есть ли ЭМ) - номинал и К=3
Если тепловуха с регулировкой - уставка этого регулятора и К=3
Если автомат только с ЭМ расцепителем, тогда его уставка и К=1.4
| DV | 26.02.2003 19:46 | расцепители | Не совсем согласен с DV. Если автомат с только с
тепловухой, то К=3. А если комбинированный
расцепитель, то К=1,4 или 1,25. Если при этом ток
не удовлетворяет, то тогда можно расчитать по
тепловухе, но при этом Вы должны определить за сколько
времени отключиться автомат по тепловой и выдержит ли
это время изоляция проводника. Т.е. я хочу сказать, что
если ток КЗ превышает в 3 раза уставку теплового
расцепителя, это не является гарантией того, что пока
тепловая греется у вас не загорится что-нить ;)
Кстати, в ПТЭЭП для автоматов с характеристикой "С"
(есть и тепловая и ЭМ) кратность берется 1,1 к верхнему
пределу, т.е. для С16 - 16*10*1,1=176, а не по тепловой
16*3=48 | Вадим | 06.08.2003 22:08 |