Ответить   Вернуться в конференцию| Тема | Сообщение | Автор | Отправлено | 
|---|
 | Номинальный ток нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя | Прошу объяснения у компетентных лиц, как же это 
 расшифровать? По роду деятельности столкнулся с 
 необходимостью при "протоколизировании" замеров петли 
 фаза-ноль. Относится ли это только к электромагнитному 
 расцепителю, или к тепловому тоже, если у него нет 
 явной регулировки на корпусе выключателя? Значит ли 
 это, что при вычислении тока Iкз к примеру авт-та 
 АЕ1031-2 (тепловая защ.)я могу применить к нему 
 выражение: "Согласно ПУЭ ( гл. 1.7) значение тока Iкз 
 должно не менее чем в 3 раза превышать номинальный ток 
 плавкой вставки ближайшего предохранителя либо 
 номинальный ток нерегулируемого расцепителя 
 автоматического выключателя.", и умножать данные 
 только на  разброс заводских параметров? | Yandy | 13.01.2003 17:07 |  | Номинальный ток нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя | Да.
 Если предохранитель или автомат с тепловухой (не важно есть ли ЭМ) - номинал и К=3
 Если тепловуха с регулировкой - уставка этого регулятора и К=3
 Если автомат только с ЭМ расцепителем, тогда его уставка и К=1.4
  | DV | 26.02.2003 19:46 |  | расцепители | Не совсем согласен с DV. Если автомат с только с 
 тепловухой, то К=3. А если комбинированный
 расцепитель, то К=1,4 или 1,25. Если при этом ток 
 не удовлетворяет, то тогда можно расчитать по 
 тепловухе, но при этом Вы должны определить за сколько
 времени отключиться автомат по тепловой и выдержит ли 
 это время изоляция проводника. Т.е. я хочу сказать, что
 если ток КЗ превышает в 3 раза уставку теплового
 расцепителя, это не является гарантией того, что пока
 тепловая греется у вас не загорится что-нить ;)
 Кстати, в ПТЭЭП для автоматов с характеристикой "С" 
 (есть и тепловая и ЭМ) кратность берется 1,1 к верхнему
 пределу, т.е. для С16 - 16*10*1,1=176, а не по тепловой
 16*3=48 | Вадим | 06.08.2003 22:08 |   	
		
	   Вернуться в конференцию  | 
  | 
 
 
	  |  
 
Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум  | Выставки  Тендеры | Книги, CD, сайты |  Исследования рынка |  Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта 
 |