Как подключить ЭД | Какие могут возникнуть ограничения при подключении (6 кВ, 50 Гц, 3 фазы) электродвигателя, если стеснён в объёме кабеля (марка 2X$EYBY 3х240 CEI 502, XLPE-изоляция, Zпост=0,0754 Ом/км, Zперем=0,107 Ом/км при 70C, L=0,304 мГн/км, С=1,34 мкФд/км)? Дело в том, что существует вариант такой: Подключаем каждую фазу целым отрезком кабеля и один отрезок подключаем параллельно расщепленным в три фазы. Если знаете какие-то правила, ТУ, ГОСТы и пр., хотя бы сообщите номера. | Александр | 27.01.2003 13:01 | Как подключить ЭД | Как при твоём варианте будет выполняться защита от замык.
на "землю"?(ТЗЛ не пойдёт, только если ТТ на все три фазы).
и ещё, ИМХО нельзя в кабель на все три жилы давать одну фазу,
(неправ. распред. магн. поля),быстро пробьет. | Арт | 17.03.2003 14:58 |