Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
Куда подключить | Куда подключить PEN в щитке? К шине N или шине PE? | Сёма | 17.06.2005 12:47 | АД | К шине РЕ. | Cергей Музыка | 17.06.2005 14:47 | PEN | Если в щитке у вас PE и N проводники раздельны - то вы должны подключать не PEN проводник к нему, а PE и N отдельными проводами
Так в ПУЭ записано - "как тока произведено разделение на PE и N проводники, далее их нельзя объединять"(С) ПУЭ | Палыч | 21.06.2005 07:22 | Куда подключить | Если в щиток приходит проводник PEN, то он должен разделиться на PE и N, и после этого они больше никогда не соединяются, если же они были разделены, то они приходтя на разные шины, каждый на свою. Причем шина N должна закрепляться в щитке на изоляторах, а PE электрически соединяться с металлическим корпусом щитка. | Алексей | 07.09.2005 12:53 | Куда подключить | Если в щиток приходит проводник PEN, то он должен разделиться на PE и N, и после этого они больше никогда не соединяются, если же они были разделены, то они приходтя на разные шины, каждый на свою. Причем шина N должна закрепляться в щитке на изоляторах, а PE электрически соединяться с металлическим корпусом щитка. | Алексей | 07.09.2005 12:53 |
Вернуться в конференцию |
 |
 |
Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта
|