Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
вибрация сердечника | Кто нибудь пробовал избавиться от вибрации сердечника контактора (ПМЛ или др.), или сразу можно выкидывать? | Петя | 17.06.2005 22:39 | вибрация сердечника | Обычно помогает точная притирка (шлифовка) торцов магнитопровода с последующей смазкой вазелином. Еще одна причина рёва - лопнул демпферный короткозамкнутый виток, вложенный в торец магнитопровода. | серега | 21.06.2005 09:36 | контактор | Для чего преднозначен демпферный короткозамкнутый виток | Иван | 02.01.2010 14:33 |