Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
ПРОВАЛ НАПРЯЖЕНИЯ | ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ СТРОЯ ИСХОДЯЩЕГО ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ В
СОСЕДНЕЙ С НАШЕЙ ЯЧЕЙКЕ 6КВ НА ПИТАЮЩЕЙ ПОДСТАНЦИИ,
НА НАШЕМ КАБЕЛЕ ВОЗНИКАЕТ ПРОВАЛ НАПРЯЖЕНИЯ.
ПРИ ЭТОМ, СРАБАТЫВАЕТ АВР И ПОЛОВИНА КОТЕЛЬНОЙ
ОТКЛЮЧАЕТСЯ. КТО-ЧТО МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ ПРОВАЛА
ПИТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ? | Сергей (ВОЛОГДА) | 18.02.2003 20:23 | ПРОВАЛ НАПРЯЖЕНИЯ | РАспиши подробнее что и как отключается, а то не совсем понятно.
АВР 6 или 0,4? | Арт | 17.03.2003 14:28 | ПРОВАЛ НАПРЯЖЕНИЯ | Котельная питается от двух фидеров 0,4кВ с двух
понижающих трансформаторов 6/0,4кВ.
При возникновении кратеовременного провала напряжения
на одном из двух питающих котельную фидеров,
срабатывает АВР 0,4кВ
котельной и происходит автоматическое переключение
питания обеих секций РУ 0,4кВ на питание с одного фидера.
За период времени переключения фидеров на АВР (0,4с), происходит
отпадание контактов пусковой аппаратуры электродвигателей
оборудования котла.
Затем срабатывает автоматика прекращения подачи газа,
и теперь котел можно запустить только в ручном режиме.
Таким образом, при каждом срабатывании АВР необходимо
запускать котлы в ручном режиме. Это и есть большая проблема,
т.к. такие падения напряжения в питающей наш завод сети 6кВ ОАО
"Вологдаэнерго" происходят по 3-4 раза в месяц.
| Сергей (ВОЛОГДА) | 29.05.2003 14:55 | ПРОВАЛ НАПРЯЖЕНИЯ | Выход - автоматизация котельной и системы електропитания.
Пиши на мейл, можем обсудить подробнее.
| Alex | 13.08.2003 15:13 | ПРОВАЛ НАПРЯЖЕНИЯ | Alex767_2003@mail.ru | Alex | 13.08.2003 15:14 | Ответ | Только сегодня видел в И-нете информацию: "Устройство
задержки отпадания магнитных пускателей и контакторов".
Посмотрите на сайте http://www.bern.by/026.html | Алексей | 09.11.2004 02:07 |
Вернуться в конференцию |
 |
 |
Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта
|