Ответить   Вернуться в конференцию| Тема | Сообщение | Автор | Отправлено | 
|---|
 | Авт. выключатели | Иногда в схемах указывают через черту две характеристики автоматических выключателей (например 160А/80А), второе понятно - номинальный ток. А что первое? Подскажите, наверняка ответ простой, но не могу догадаться. Если возможно укажите нормативный документ по такому обозначению. С уважением. Дмитрий. | defender | 18.10.2005 14:23 |  | автомат | Первая цифра - это номинал самих контактов (ток,который
 автомат может держать длительное время, если бы не вторая 
 цифра)
 вторая цифра - номинал автомата (его характеристики, 
 если ток будет более 80А - сработает тепловая)
 
 это как предохранитель ПН-2 на 250 А, его силовые контакты
 расчитаны на 250А, а плавкая вставка может быть меньше :))
  | Вадим | 18.10.2005 22:58 |   	
		
	   Вернуться в конференцию  | 
  | 
 
 
	  |  
 