 | Прокладка кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена | Уважаемые специалисты!
 Суть проблемы в следующем - можно ли использовать
 типовой альбом А5-92 "Прокладка кабелей напряжением
 до 35кВ в траншеях" для прокладки кабеля с изоляцией
 из сшитого полиэтилена, например кабеля
 АПвПг на напряжение 10кВ. Ведь кабель одножильный на
 это напряжение и прокладываются жилы либо треугольником
 , либо в горизонтальной плоскости. Может для кабелей
 из сшитого полиэтилена есть специальные типовые альбомы?
 За ответ заранее благодарен.
 С уважением Сергей. | Серж | 07.03.2006 14:32 |  | Прокладка кабелей | Никаких отдельных альбомов пока не выпущено. Для таких кабелей рекомендуется прокладка треугольником, несмотря на то, что при прокладке в плоскости допустимый ток выше. Ну и плюс радиус изгиба 15-20 диаметров кабеля(в разных источниках по разному). При необходимости прокладки этих кабелей в металлической трубе, необходимо прокладывать все три фазы в одной трубе. Вот вкратце и всё. А в остальном действует старый альбом | Палыч | 08.03.2006 08:05 |  | Прокладка кабелей | Металлическую трубу использовать нельзя, внутри метеллической должна быть, к примеру асбестоцементная, а пространство заполнено бетоном. Обратите внимане на температуру нагрева кабеля в нормальном режиме! Нельзя даже скобы использовать металлические без резиновых прокладок Предлагаю посмотреть способы прокладки кабелей, которые предлагают производители кабелей из сшитого полиэтилена | Ирина | 22.01.2009 21:15 |   	
		
	   Вернуться в конференцию  | 
  | 
 
 
	  |  
 
Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум  | Выставки  Тендеры | Книги, CD, сайты |  Исследования рынка |  Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта 
 |