Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
УЗО | Господа электрики, ответьте на вопрос дилетанта:
Есть ли разница в подключении фазы и нуля к УЗО Д40 (Курск)
Иными словами: фазу я могу подключить в любую клемму или
нет?
И еще: электрик тянувший кабель от щитка соединил
вместе нуль и землю. Могут ли возникнуть проблемы
при эксплуатации стиральной машина и душевой кабинки
(с парогенератором) | Evg | 15.03.2006 12:22 | УЗО | Принципиальной разницы в подключении нет. Некоторые производители маркируют клеммы аппарата.
В каком месте электрик соединил жилы? В щитке? Дом, в котором Вы живете старой постройки или новой? Есть ли в этажном щите отдельно шина "земля", т.е. место, где кучкуются желтые провода с зеленой полосой? | Моделист | 20.03.2006 15:06 | узо | 1.Разница есть. Если попутать эти провода-то кнопка "тест" работать не должна.
2.По правилам ПУЭ сажать "0" и "землю" под 1 винт нельзя.
"0" должен сидеть на отходящей клемме узо, а земляной- на заземляющей шине.
Если я правильно понял, что сделал электрик- может получиться так, что в случае нарушения
изоляции или поражении током человека узо не сработает. | Андрей | 30.07.2006 20:45 | УЗО и N | Если провод идущий от вывода земля розетки цельный и без разрывов и в щитовой подключен к заземленной нейтрали отдельным зажимом, это правильно.
Самое ужасное это отгорание нейтрали, например в подвале.
Так же не нужно использовать УЗО или дифавтоматы с электронным управлением, например ИЭК АД 12, ИЭК АД 14, при обрыве фазного или нейтрального проводника питание электронной схемы управления обесточивается, и защита не работает. Особенно опасен при использовании УЗО с электронным управлением обрыв нулевого проводника, так как при пробое изоляции фазного провода на корпус устройства под напряжением сети окажутся все электрически подключенные открытые токопроводящие поверхности. | Виталий Киев | 22.10.2008 03:25 |
Вернуться в конференцию |
 |
 |
Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта
|