Ответить   Вернуться в конференцию| Тема | Сообщение | Автор | Отправлено | 
|---|
 | Дайте совет | На ГРЭС поставили новый магистральный ввод 6кВ резервного питания.
 При к.з. на двигателях 6кВ или при пуске мощного двигателя (8МВт)
 выбивает автомат опер.тока и автомат цепей напряжения-звезда.
 Это происходит не всегда. Автоматы прогружены, все цепи испытаны 
 относительно "земли" и друг друга. Цепи напряжения и опертока 
 за пределы установленных ячеек не выходят. 
 Посоветуйте, что может быть.
 P.S. в разомкнутом треугольнике ТН установлен резистор для устранения 
 феррорезонанса. | Сергей | 28.10.2006 20:48 |  | Дайте совет | Трудно уловить связь между цепями опративного тока (=U) и пуском двигателя ... если только у вас цепи управления на переменном токе и автомат с расцепителем по условию <U.
  | Dmitriy | 31.10.2006 09:56 |  | Дайте совет | Трудно уловить связь между цепями опративного тока (=U) и пуском двигателя ... если только у вас цепи управления на переменном токе и автомат с расцепителем по условию <U.
  | Dmitriy | 31.10.2006 09:56 |   	
		
	   Вернуться в конференцию  | 
  | 
 
 
	  |  
 
Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум  | Выставки  Тендеры | Книги, CD, сайты |  Исследования рынка |  Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта 
 |