Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
Аварийное освещение | Здравствуйте.
В соответствии с ПУЭ 6.1.25. Я запитал светильники эвакуационного выхода с независимым источником питания от групповой сети щитка рабочего освещения .
С экспертизы пришло замечание по пункту 6.1.27. Кто прав и каким документом регламентировать? | Евгений | 04.07.2007 16:37 | Аварийное освещение | Мы подключаем их, непосредственно от ближайших светильников охранного(дежурного освещения).Потомучто анные свет-ки в норм. режиме находятся под напряжением
24 часа в сутки,365 дней в году.А люди которые написали замечание,просто не умеют читать.
| Константин | 06.07.2007 15:39 | Источники бесперебойного электропитания | Мы разрабаиываем и производим источники бесперебойного
электропитания с выходным напряжением от 12 до 230В на постоянку.
Это оборудование можно использовать для аварийного освещения.
www.ibep.ru | Анас | 26.06.2008 11:44 |
Вернуться в конференцию |
 |
 |