Защита ТТ | Наше предприятие начинает создание системы контроля и учета электроэнергии. Например жилой дом со своим ВРУ питается с фидера нашей ТП (на фидере есть рубильник и предохранители). На границах балансовой принадлежности (что бы не пересчитывать потери), а именно в месте присоединения нашего кабеля к рубильнику ВРУ жилого дома, устанавливаются ТТ для учета. Имеется мнение, что при этом не обеспечивается защита ТТ (применяются ТТ типа ТОП-0,66 и ТШП-0,66). Оппоненты ссылаются на ПУЭ1.5.36 и считают, что необходимо "Выполнить защиту трансформаторов тока в схемах учета электроэнергии".
Просим Вас подтвердить или опровергнуть обоснованность такого требования. Мы считаем, что требования, изложенные в ПУЭ1.5.36, относятся к счетчикам прямого включения. В нашем случае достаточно коммутационных и защитных аппаратов, имеющихся в РУ-0,4кВ ТП. | Владимир | 09.11.2007 06:40 | защита тт | В п. 1.5.36 сказано: "Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности."
Ни о какой защите ТТ вроде речи нет. У вас все соотвествует этому требованию - рубильник (коммутационный аппарат) потом ТТ, потом кабель к потребителю.
И из текста непонятно, кто предъявляет претензии.
Если ЖЭУ или энергосбытовая компания - свое несогласие они могут высказывать инспектору Ростехнадзора. Только Ростехнадзор имеет право требовать внести изменения в конструкцию электроустановки и никто другой, поскольку коммерческие организации не несут ответственности за безопасное состояние вашего оборудования. | Виталий | 13.11.2007 11:58 | защита ТТ | Несогласие высказывает техническая инспекция, входящая в состав нашего предприятия. Об истинных причинах остается только догадываться. | Владимир | 13.11.2007 16:09 | защита ТТ | Несогласие высказывает техническая инспекция, входящая в состав нашего предприятия. Об истинных причинах остается только догадываться. | Владимир | 13.11.2007 16:09 | защита ТТ | Несогласие высказывает техническая инспекция, входящая в состав нашего предприятия. Об истинных причинах остается только догадываться. | Владимир | 13.11.2007 16:10 | защита ТТ | Несогласие высказывает техническая инспекция, входящая в состав нашего предприятия. Об истинных причинах остается только догадываться. | Владимир | 13.11.2007 16:10 | Защита ТТ | Они не правы. Пусть докажут с ссылкой на конкретный пункт правил. П. 1.5.36 тут не прокатит, там даны рекомендации, которые вы выполнили.
И по моему нет никаких отдельных требований к защите ТТ. | Виталий | 14.11.2007 10:05 | Защита ТТ | Формально, как пишет Виталий, Вы правы. Однако считаю, что по существу права Ваша инспекция, т.к. при прохождении больших токов ч/з ТТ нарушаются его характеристики, в том числе точностные и др. | Виктор | 20.08.2008 13:51 |