Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
Свая - это естественный заземлитель? | Можно ли считать ж/б сваю естественным заземлителем? | kristobal | 25.03.2004 17:41 | Свая - это естественный заземлитель? | Из "Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений" РД 34.21.122-87
1.8. Железобетонные фундаменты зданий, сооружений, наружных установок, опор молниеотводов следует, как правило, использовать в качестве заземлителей молниезащиты при условии обеспечения непрерывной электрической связи по их арматуре и присоединения ее к закладным деталям с помощью сварки….
2.2. ….При этом для отдельно стоящих молниеотводов приемлемыми являются следующие конструкции заземлителей (табл. 2):
а) …одна (и более) железобетонная свая длиной не менее 5 м;….
| Андрей | 26.03.2004 10:50 | заземлитель | Да, это естественный заземлитель
Андрей, не обязательно для молниезащиты ;) | Вадим | 04.04.2004 22:08 |
Вернуться в конференцию |
 |
 |