Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
Замер сопротивления изоляции | Сколько измерений должно быть произведено и указано в протоколе измерения сопротивления изоляции контрольного 27-и жильного кабеля? Напряжение цепи управления 220 В. | Александр | 12.01.2009 12:23 | Замер сопротивления изоляции | По замерам получается 729 | Иван | 06.02.2009 14:51 | замерсопротивления изоляции | Что-то многовато. По моим данным 351 измерение между жилами плюс 27 жила-земля, итого 378, Или я заблуждаюсь? | Александр | 08.02.2009 15:43 | замерсопротивления изоляции | Что-то многовато. По моим данным 351 измерение между жилами плюс 27 жила-земля, итого 378, Или я заблуждаюсь? | Александр | 08.02.2009 15:45 | Замер сопротивления изоляции | По моему измерение изоляции производиться по аналогии с силовыми трансформаторами, то есть один провод мегаомметра подсоединяется (например 3-х обм тра-ра) к обмотке 110 кВ, второй провод к двум соединяемым обмоткам 35 и 10 кВ и на корпус. То есть для 27-ми жильного кабеля имеем соответсвенно 27 замеров каждой относительно объединенных остальных на корпус (землю). | больше не релейщик | 15.02.2009 20:03 | Замер сопротивления изоляции | Так как же всё-таки правильно, чтобы не было вопросов у "Ростехнадзора"? | Александр | 17.02.2009 20:04 | Замер сопротивления изоляции | вообще-то есть соответсвующие инструкции (очень рекомендую сборник документов "библиотека энергетика выпуск 6 2007г" или поновее), в частности: ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ, ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ, ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ 110-750 кВ
РД 153-34.0-35.617-2001 УДК 621.316.925 (083.96) Вводится в действие с 01.03.2001 г.
4. ОБЪЕМ РАБОТ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
4.18.30. Вторичные цепи
Н, К1, В, К а) внешний осмотр контрольных кабелей, их соединительных муфт, концевых разделок (воронок), рядов выводов, проводов, контроль наличия заземления металлических оболочек кабелей, маркировки кабелей и их жил;
Н, К1, В, К б) чистка от пыли;
Н, К1, В, К в) измерение сопротивления изоляции относительно земли мегаомметром на 1000 В;
Н г) испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока 1000 В;
К1, В д) испытание изоляции мегаомметром на 2500 В.
| больше не релейщик | 20.02.2009 18:25 | Замер сопротивления изоляции | и еще в довесок:ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В УСТРОЙСТВАХ
РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
И ПОДСТАНЦИЙ СО 34.35.302-2006:
3.5. Проверка изоляции.
Измерение сопротивления изоляции следует производить:
а) относительно земли (корпуса);
б) между отдельными электрически не связанными между собой группами цепей, в частности, между группами цепей тока, цепей напряжения, оперативных цепей, цепей сигнализации и др.;
в) между жилами контрольных кабелей тех цепей, где имеется повышенная вероятность замыкания между жилами с серьезными последствиями; к таким цепям относятся: токовые цепи отдельных фаз, где имеется реле или устройства с двумя и более первичными обмотками (реле КРС, КРБ, РТФ и др.), токовые цепи трансформаторов тока с номинальным значением тока 1 А, цепи газовой защиты, цепи конденсаторов, используемых как источник оперативного напряжения и т.п.;
г) между верхними и нижними выводами испытательных блоков при снятых крышках и отсоединенной на панели земле в этих цепях в тех случаях, когда внутри блоков устанавливаются закорачивающие перемычки.
3.5.4.4. Измерение сопротивления изоляции следует производить в следующем порядке:
а) соединить все группы цепей, проверяемые мегаомметрами с одним и тем же номинальным напряжением, между собой с помощью вспомогательной шинки (удобно выполнить из гибкого оголенного проводника), измерить сопротивление изоляции относительно земли (рис. 3, а);
б) заземлить вспомогательную шинку и, поочередно отключая от нее каждую группу, измерить сопротивление изоляции этой группы относительно всех остальных групп, объединенных между собой и заземленных (рис. 3, б). При этом группа (группы) цепей, для которой предусмотрена проверка мегаомметром с меньшим номинальным напряжением (группа n + 1 на рис. 3, б), должна быть заземлена и отключена от вспомогательной шинки.
| больше не релейщик | 20.02.2009 18:43 |
Вернуться в конференцию |
 |
 |
Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта
|