Выполнение электропроводки | Доброго дня!
Прокомментируйте, пожалуйста следующую ситуацию:
для одного из заказчиков выполнили работы по установке
временного группового щита электропитания.
При этом при подводе в коробе линии распределительной сети
пришлось пересечь существующий горизонтальный короб с существующими
электрическими проводками. Таким образом новый короб "входит" в
существующий, а проводки внутри них, соответственно, пересекаются.
Допустимо ли это? если нет, то почему?
Кроме того, монтажники либо перепутали, либо решили облегчить себе задачу, и
в групповые линии от этого щита выполнили проводом ПВС в коробе. Допустимо ли такое
решение, либо необходимо, чтобы отходящие линии, как и входящие были выполнены
жесткими жилами? | Дмитрий | 20.01.2009 21:43 | Выполнение электропроводки | Насколько я знаю, пересечение в коробах не запрещено, хотя надо посмотреть по условиям охлаждения.
ПВС использовать можно, но более затруднительно выполнять соединения многопроволочных жил в зажимах и клеммах, чем целиковых,нужно оконцовывать. | Сергей | 24.11.2009 10:33 |