ВЛ-10кВ | Уважаемые коллеги, просьба подсказать, какое
допустимое расстояние по горизонтали от
ВЛ6-10 кВ до стены жилого многоквартирного
дома, до общественных зданий. | Андрей Потапов | 24.08.2009 11:40 | ВЛ-10кВ | Согласно ПУЭ п. 2.5.217 Расстояния по горизонтали от крайних проводов вновь сооружаемых ВЛ при неотклоненном их положении до границ земельных участков жилых и общественных зданий, ... или до ближайших выступающих частей жилых и общественных зданий при отсутствии земельных участков со стороны прохождения ВЛ ... должно быть не менее расстояний для охранных зон ВЛ соответствующих напряжений.
Согласно ПОТ Р М-016-2001 и Статьи 1 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3702) "Охранная зона воздушных линий электропередачи..." для ВЛ 1-20 кВ составляет 10 м.
| Сергей | 24.08.2009 18:23 | ВЛ-10кВ | Спасибо, Сергей, все понятно. Но п.2.5.217 для вновь
сооружаемых ВЛ 10 кВ, как быть с реконструируемыми ВЛ
без выноса от существующей трассы в части расстояний от
жилых домов? Кроме того, про общественные здания
написано еще в п.2.5.216 где указано 2 м, а
в 2.5.217 - охранная зона. В ПУЭ указаны нормируемые
расстояния от жилых домов для ВНОВЬ СООРУЖАЕМЫХ ВЛ,
а если реконструкция??? | Андрей Потапов | 25.08.2009 05:18 | ВЛ-10кВ | Согласно ПУЭ п.1.1.1 Правила распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки… Но можно сослаться на последний абзац этого же пункта «По отношению к реконструируемым электроустановкам требования Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок». Например, при реконструкции ЗРУ-6 кВ с заменой ячеек, Правила будут распространяться только на заменяемое оборудование внутри ЗРУ. В данном случае, если я правильно понял, реконструкция заключается в замене проводов и линейной арматуры ВЛ. При этом, как Вы правильно отметили, расстояние до общественных зданий может быть принято не менее 2 м от крайних проводов при наибольшем их отклонении, тем более, что под п.2.5.217 Ваш случай не попадает. Что касается расстояний до жилых зданий, то, мое лично мнение, руководствоваться п. 2.5.217, а лучше обратиться к специалистам Ростехнадзора либо «Росэлектромонтаж» и получить квалифицированный ответ. | Сергей | 25.08.2009 11:26 |