использование предохранителей для защиты трансформатор мощностью 1600 кВа | при принятии подстанции технадзор выставил претензию что защита трансформатора должна быть выполнена на вакуумном выключателе ссылаясь на п 3.2.59 ПУЭ
правомерно ли это?
подстанция 1600 кВа транс сухой схема по высокой стороне проходная с защитой трансформатора предохранителем ПКТ 160А 10 Кв | Павел | 11.03.2010 10:39 | использование предохранителей для защиты трансформатор мощностью 1600 кВа | Здравствуйте!
Обычно предохранители идут в комплекте с ВН (там такая система, что если перегорит предохранитель то ВН отключится
) У нас ставят даже на новых ТП такую защиту. Если хотите более полной консультации, то зайдите на http://www.electronmash.ru там можно проконсультироватся у специалиста | nserg | 09.08.2010 14:03 |