Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
Испытания повышенным напряжением | Здравствуйте! Скажите пожалуйста, при профилактических испытаниях повышенным напряжением какое напряжение брать для испытаний устройств плавного пуска высоковольтных электродвигателей 10 кВ(тиристорных преобразователей)и где можно найти документацию по этому вопросу, а то в ПТЭЭП и ПУЭ про них ничего не написано! | Илья | 13.03.2010 22:01 | Испытания повышенным напряжением | В ПУЭ в принципе не может быть написано про испытания каждого из существующих сегодня на рынке типов электрооборудования. Для этого существуют ТУ - технические условия на конкретные виды оборудования, где должны быть указаны не только величина испытательного напряжения, но и методика проведения таких испытаний (что не менее важно). Если оборудование более-менее типовое, то на него имеются и стандарты с нормами испытаний. В Вашем случае можно поискать стандарты на высоковольтные преобразовательные агрегаты или что-то в этом роде. Проще всего, по-моему, обратиться к изготовителю с просьбой прислать нормы и методы испытаний. | Владимир Гуревич | 18.06.2010 15:01 |
Вернуться в конференцию |
 |
 |