Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
Заземление ванны | В панельных домах, построенных в советское время, заземление корпуса ванны осуществлялось через перемычку к трубе холодного водоснабжения.
Сейчас в этих домах собственники жилья меняют стальные трубы стояков холодного трубопровода на пластмассовые. Можно ли подсоединить корпус ванны к арматуре ж/б панелей стен? Если нет, то что делать?
И еще вопрос: можно ли питать холодильник через таймер-розетку? | Ольга Васильевна | 05.05.2010 16:35 | Заземление ванны | Ни в коем случае! Ванну нужно не заземлять,
а выровнять потенциалы между ванной и трубопроводом!
В данном случае, между ванной и столбом воды в трубах!
Вводные вентили в квартиру и смесители надеюсь у вас металлические?
Хотя, при определенной длинне водяного столба,
а значит большом электрическом сопротивлении, возможно это и не требуется.
Все зависит от конкретных условий.
Подробней смотрите http://www.news.elteh.ru/arh/2002/15/22.php | Sasha | 04.12.2010 12:19 |