Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
расчет сечения кабеля | Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать и подобрать кабель для следующей схемы - ТП - 80 м до ВРУ, прокладка в земле, от ВРУ до щита - 100 м внутри здания... подать надо 280 кВт | василий | 07.07.2010 23:41 | расчет сечения кабеля | Что помню, надо проверить по допустимому току, есть у Вас мощность, зная косинус найдете ток, затем проверить по падению напряжения dU=((P*r+Q*x)*L)/Unom, P,Q,r,x - активная, реактивная мощности, активное, индуктивное удел. сопр. в таб. справочников, затем вроде по экономической плотности тока, ну вроде если уст. питается более 5000 часов в год, в ПУЭ надо уточнить, по термической стойкости, тут нужен расчет К.З. а точнее трехфазный апериодический ток который пройдет по кабелю макс., может еще динамические силы вроде F, но я не проверял по этому, не было нужды. как я понял напряжение 380В. | Александрр | 12.07.2010 09:13 | расчет сечения кабеля | В земле - обязательно бронированный.
1 Проверяем по нагреву, по ПУЭ: 280 кВт, при cos f 0,9, можете уточнить, Iр=473 А, по табл. 1.3.6 ПУЭ кабель 4х185 или 2(4х70) марка, например ВБбШв-1.
2 По потере напряжения в линии: k*L*I/n, где k уже расчитанный коэффициент, есть во многих справочниках, в данном случае k=0,121, L - длина в км, n - число кабелей в линии, получаем 0,121*473*0,08/2=4,579. Для питания от трансформатора 1000 кВА допустимые потери напряжения составят 7,1% при загрузке тр-ра на 80% - это для обеспечения нормированного отклонения напряжения на зажимах электроприемников не более 5 %. Если длина кабелей от ВРУ до потребителей приличная, то лучше увеличить запас по потере напряжений в отходящих от него линий, например, увеличив сечение на 1 ступень, в любом случае необходим расчет.
3 Проверка кабелей по экномической плотности тока (п.1.3.28 ПУЭ) и термической стойкости к ТКЗ (п.1.4.2.2 ПУЭ) для кабелей 0,4 кВ не требуется.
| Сергей | 20.08.2010 12:09 |
Вернуться в конференцию |
 |
 |
Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта
|