Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов | Здравствуйте!
Может ли кто-нибудь объяснить теоретический смысл
применения того или иного сечения проводника основной
системы уравнивания потнециалов?
Людмила Казанцева, в одном из вопросов/ответов комментировала,
что при выборе этого сечения НЕ следует учитывать сечение
питающего кабеля, а только максимального кабеля распред. сети.
И даже приводила некие токи: "если фазный проводник
расчитан на 200А, то защитный должен быть расчитан на 100А,
а проводник ОСУП тогда - на 50А.
Откуда берется эта двойная кратность?
И почему, все же, игнорируется сечение питающего кабеля?
Ведь, допустим, если происходит аварийное замыкание фазы этого
питающего кабеля на металлоконструкцию здания - то чересчур тонкий проводник
ОСУП просто сгорит?
Представьте, что в распред. сети имеются отходящие кабели только 10мм2. А питающий кабель, скажем, 120 мм2.
Проводник ОСУП берем эээ... 6 мм2. И вот оно замкнуло... ? | Дмитрий | 29.09.2010 10:01 | Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов | Согласно ПУЭ: уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов.
Соответственно система уравнивания потенциалов служит для защиты от косвенного прикосновения (корпус оборудования).
Сечения выбираются согласно ГОСТ Р 50571 и п.п. 1.7.136-1.7.138 ПУЭ, согласно которым сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.
Причем сечения варьируются:
1) при соединении открытой проводящей части (например, корпус двигателя) и сторонней проводящей части (например, труба системы теплоснабжения) - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части;
2) при соединении двух открытых проводящих частей (корпусов)- сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям
Теперь ответ на вопрос, который кстати не уточняет "что" "объединяем" в систему. При объединении двух корпусов двигателей 6 мм2 для медных и 16 мм2 для алюминиевых. Второй вариант корпус и труба (СПЧ) также 6 и 16 мм2. Такие проводники "не сгорят", т.к. при замыкании на корпус будет все-таки неметаллическое КЗ, а через большое переходное сопротивление. Тут может встать вопрос о применении УЗО, но это уже другая история:)
| Андрей | 21.10.2010 17:06 | Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов | Согласно ПУЭ: уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов.
Соответственно система уравнивания потенциалов служит для защиты от косвенного прикосновения (корпус оборудования).
Сечения выбираются согласно ГОСТ Р 50571 и п.п. 1.7.136-1.7.138 ПУЭ, согласно которым сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.
Причем сечения варьируются:
1) при соединении открытой проводящей части (например, корпус двигателя) и сторонней проводящей части (например, труба системы теплоснабжения) - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части;
2) при соединении двух открытых проводящих частей (корпусов)- сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям
Теперь ответ на вопрос, который кстати не уточняет "что" "объединяем" в систему. При объединении двух корпусов двигателей 6 мм2 для медных и 16 мм2 для алюминиевых. Второй вариант корпус и труба (СПЧ) также 6 и 16 мм2. Такие проводники "не сгорят", т.к. при замыкании на корпус будет все-таки неметаллическое КЗ, а через большое переходное сопротивление. Тут может встать вопрос о применении УЗО, но это уже другая история:)
| Андрей | 21.10.2010 17:07 | Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов | Согласно ПУЭ: уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов.
Соответственно система уравнивания потенциалов служит для защиты от косвенного прикосновения (корпус оборудования).
Сечения выбираются согласно ГОСТ Р 50571 и п.п. 1.7.136-1.7.138 ПУЭ, согласно которым сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.
Причем сечения варьируются:
1) при соединении открытой проводящей части (например, корпус двигателя) и сторонней проводящей части (например, труба системы теплоснабжения) - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части;
2) при соединении двух открытых проводящих частей (корпусов)- сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям
Теперь ответ на вопрос, который кстати не уточняет "что" "объединяем" в систему. При объединении двух корпусов двигателей 6 мм2 для медных и 16 мм2 для алюминиевых. Второй вариант корпус и труба (СПЧ) также 6 и 16 мм2. Такие проводники "не сгорят", т.к. при замыкании на корпус будет все-таки неметаллическое КЗ, а через большое переходное сопротивление. Тут может встать вопрос о применении УЗО, но это уже другая история:)
| Андрей | 21.10.2010 17:07 |
Вернуться в конференцию |
 |
 |
Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта
|