Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
Освещение. Шинопроводы | Здравствуйте.
Проектируем ремонтно-мастерской цех с большим
количеством технологического оборудования.
Можно ли выполнить освещение с помощью шинопроводов
над технологическим оборудованием
(станки, верстаки и д.р.) вне мертвой зоны крана.
Пункт ПУЭ п.2.2.27 п.3 разрешает прокладку
шинопроводов без специальных мер защиты. | Станислав | 13.10.2014 11:58 | Освещение. Шинопроводы | Полагаю использовать осветительный шинопровод (ШОС)для освещения РМЦ можно. ШОС прокладывать только на стойках. Использование подвесов следует исключить. ШОС не должен пересекать поверху проезды из пролёта в пролёт поверху (если цех не однопролётный). Трассу принять возможно ближе к контурам станков,верстаков. Не перегораживать путей подачи деталей, изделий на места обработки. Эти пути должны быть до определённой степени упорядоченными, а не произвольными. В противном случае повредить перемещая груз можно что угодно. Мёртвую зону крана при необходимости и по возможности можно организовать в требуемых пределах. Обеспечить достаточно большую высоту подвеса светильников (СП) не получится. СП должны быть с хорошими защитными углами и располагаться довольно часто для исключения неравномерности освещённости (зебры) с высоты 2,5...3,0 м . В нашей практике имелось реализованное решение по распределительному шинопроводу в цехе металлообработки с кранами вдоль станков на напольных стойках. | Леонов С.С. | 22.10.2014 12:44 |
Вернуться в конференцию |
 |
 |
Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта
|