Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
Установка апаратов защиты | Прошу разъяснить действует ли п.3.1.16 ПУЭ главы 3.1 в отношении установки вводного аппарата РУ-0.4кВ на нормируемое расстояние (6 метров) от зажимов трансформатора на стороне 0.4кВ. | Владимир | 28.11.2014 13:46 | установка аппаратов защиты | Пункт 3.1.16 ПУЭ 6-го изд. конечно действует .В тексте этого п. 3.1.16 нет нормы для расстояния от трансформатора до аппарата на вводе в РУ-0,4 кВ . Регламентируется расстояние от магистрали до аппарата защиты на ответвлении и до точки в сети со снижением сечения проводника . Правильнее это расстояние в настоящее время принимать по ГОСТ Р 50571.4.43 (пп 434.2.1 ; 434.3 и другим L<= 3,0м). По п.п. ПУЭ 6-го изд. 3.2.66 и 3.2.67 сборка РУ НН на расстоянии не далее 30 м от трансформатора считается в непосредственной близости и , если стороны ВН и НН трансформатора обслуживаются одной организацией ,то аппарат на вводе РУНН можно не ставить вообще. | Леонов С.С. | 01.12.2014 14:54 |
Вернуться в конференцию |
 |
 |
Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта
|