Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
Взаиморезервирующие кабельные линии | Подскажите пожалуйста где можно найти определение
взаиморезервирующих кабельных линий? Если для
подстанций,распределительных щитов, запитанных по
1,2 категории, кабели, питающие их, являются
взаиморезервирующими, что не вызывает вопросов.
А вот как быть с кабелями, питающими
взаиморезервирующие напремер насосы? Данные
кабели являются взаиморезервирующими? | Александр | 26.12.2014 16:09 | взаимно резервирующие кабельные линии | Чёткого толкования термина "взаимно резервирующие кабельные линии"(ВРКЛ) в федеральных НТД скорее всего не имеется. Но полагаю оно и не нужно автору вопроса. В том случае, если автору обращения понятно почему кабельные линии (КЛ)питающие РУ(сети ступени электроснабжения) от разных секций (источников)являются ВРКЛ, то ровно по этим же основаниям (понятиям) ему должно быть ясно следующее--кабельные линии сети ступени распределения для питания рабочего и резервного насоса(имеющих автоматически или вручную включаемый технологический резерв) являются взаимно резервируемыми. Требования, условия прокладки ВРКЛ к потребителям, электроприёмникам (в т. ч. организацию питания рабочего и резервного насосов) можно получить в п. п.14.13 СП 31-110-2003;4.3 и 4.11 СП 6.13130.2013; 2.3.120 ПУЭ-6-го изд. | Леонов | 15.01.2015 12:07 |