Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
Технологическое резервирование | Здравствуйте.
Прошу пояснить, если технологи резерв выполняют добавлением резервного агрегата,
то считается ли кабель до него резервным?
Необходима ли отдельная прокладка от рабочего кабеля?
В каких нормативах это можно глянуть? | Михаил | 23.10.2015 13:36 | Технологическое резервирование | Если привод резервного агрегата электрический, то (естественно к приводу нужен кабель) сеть до резервного агрегата считается резервной по отношению к основной(рабочей). Взаимно резервирующие кабельные линии следует прокладывать таким образом, чтобы исключить, или максимально возможно снизить вероятность одновременного повреждения, выхода из строя. Таким образом строятся все сети обеспечивающие резервирование. Непонятно в чём суть вопроса-обращения. Если привод резервного агрегата неэлектрический, то электрикам там делать нечего. Главный НТД на эту тему конечно глава 2.3 ПУЭ, особенно п. 2.3.120. Можно по изучать ГОСТ Р 50571.5.52-2011, и всё что на тему обеспечения надёжности питания потребителей. Лучше линии по разным трассам, в разных траншеях в грунте, по разным сторонам кабельных эстакад, в разных коробах, трубах и аналогично. Главное чтобы они вместе, дружно не сгорели, не подожгли друг друга, чтобы их одномоментно не перерубили и тому подобное. | Леонов | 28.10.2015 14:34 | Технологическое резервирование | Спасибо | Михаил | 11.11.2015 08:21 |
Вернуться в конференцию |
 |
 |