Помогите советом...просто горю | Здравствуйте уважаемые!
Дело в том что учусь на электрика и не очень понимаю некоторые вещи. (сам из Эстонии учусь на эстонском)
Такая задача.
Выбрать пл. предохранитель при типе gG время срабат. 5с,
и максимальную длинну питающего кабеля. Нагрузка 2kW.
В какие таблицы смотреть и самое главное, в каком порядке вести выщиты?
Пожалйсто помогите...
и ещё.как вообще выщитывать питающие кабеля? | Эдуард | 12.10.2004 00:03 | Это просто | Здравствуй!
Питающие кабели выщитывают по нагрузке (мощности).
Допустим у тебя оборудование мощностью 10кВт.
Выщитываем ток, который будет потреблять это бородувание
Для трехфазной сети 10 делим на 0,66 А для однофазной на 0,22
Т.е. получаем ток для 3ф - 15А А для 1Ф - 45А
ПОтом смотрим в ПУЭ, таблица 1.3.6 и выбираем сечение кабеля
Для 3Ф сети и токе 15А - кабель 5х1,5мм2
Для 1ф сети и токе 45А - кабель 3х6мм2
Автоматический выключатель (или предохранитель) выбираем по току:
Для 3ф сети и токе 15А - выбираем 3ф. автомат на 16А
Для 1ф сети и токе 45А - выбираем 1ф. автомат на 50А
Вот и все. | Евгений | 12.10.2004 10:59 | Это просто | Здравствуй!
Питающие кабели выщитывают по нагрузке (мощности).
Допустим у тебя оборудование мощностью 10кВт.
Выщитываем ток, который будет потреблять это бородувание
Для трехфазной сети 10 делим на 0,66 А для однофазной на 0,22
Т.е. получаем ток для 3ф - 15А А для 1Ф - 45А
ПОтом смотрим в ПУЭ, таблица 1.3.6 и выбираем сечение кабеля
Для 3Ф сети и токе 15А - кабель 5х1,5мм2
Для 1ф сети и токе 45А - кабель 3х6мм2
Автоматический выключатель (или предохранитель) выбираем по току:
Для 3ф сети и токе 15А - выбираем 3ф. автомат на 16А
Для 1ф сети и токе 45А - выбираем 1ф. автомат на 50А
Вот и все. | Евгений | 12.10.2004 10:59 |
Вернуться в конференцию |
 |
 |