Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
поиск дефекта в схеме | На странице
http://www.olgezaharov.narod.ru/2016/septem/zadacha.htm
помещена задача на поиск дефекта в схеме контроля изоляции.
Буду признателен всем, кто предложит свою гипотезу о причине
этого дефекта
Пишите olgezaharov@yandex.ru | Олег Георгиевич Захаров | 04.09.2016 02:17 | поиск дефекта в схеме | Первый комментарий к задаче размещен здесь -
http://www.olgezaharov.narod.ru/2016/septem/izol2.htm | Олег Георгиевич Захаров | 07.09.2016 07:33 | поиск дефекта в схеме | Второй комментарий к задаче (см. -
http://www.olgezaharov.narod.ru/2016/septem/izol_2.jpg)
На рисунке показана преобразованная схема,
показывающая соотношения сопротивлений изоляции
полюсов двух разных сетей - 200 В и 60 В. | Захаров Олег Георгиевич | 14.09.2016 08:59 | поиск дефекта в схеме | В КАЧЕСТВЕ СЛЕДУЮЩЕГО ШАГА ПРЕДЛАГАЮ ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ СХЕМУ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ
ВЫПОЛНЕННУЮ НА ДВУХОБМОТОЧНОМ РЕЛЕ
- http://www.olgezaharov.narod.ru/2016/septem/3_komment.htm | Олег Георгиевич Захаров | 14.09.2016 22:41 | поиск дефекта в схеме | Главный вывод, который следует сделать
после ознакомления с задачей –
срабатывание одного из устройств,
без всяких оснований оцененное как «ложное»,
происходит из-за взаимодействия измерительного
прибора А4 (рисунок 1) с цепями двух разных
оперативных напряжений.
Заключительный комментарий - http://www.olgezaharov.narod.ru/2016/septem/izol.htm | захаpов о.г. | 22.09.2016 00:32 | поиск дефекта в схеме | Первый ответ на задачу.
Для получения ответа на задачу важно выяснить что же на самом деле измеряет прибор А4, подключенный по схеме, приведенной на рисунке. На самом деле прибор измеряет не «сопротивление изоляции между сетями», как это сказано в тексте задачи , а некоторое эквивалентное сопротивление, отличающееся от сопротивления изоляции в меньшую сторону. Кроме этого, на результат измерения прибора оказывает влияние тот факт, что последовательно к источнику напряжения, находящемуся внутри устройства А4 подключено напряжение 60 В.
Поэтому результат измерения будет зависеть как от некоторого «эквивалентного сопротивления», так и от напряжения сети, «добавленного» к опорному напряжению, создаваемому в приборе.
На самом деле «сопротивления изоляции между сетями» не существует, есть только сопротивление изоляции между проводниками. Но это сопротивление нельзя измерить с помощью стационарного прибора А4. Методика измерение этого сопротивления описана в моей книге "Поиск дефектов в электрооборудовании"
Следовательно, результатом правильного решения задачи должно быть исключение устройства А4 из схемы. НЕЛЬЗЯ КОНТРОЛИРОВАТЬ ПАРАМЕТР, КОТОРОГО НЕ СУЩЕСТВУЕТ! | захаpов о.г. | 23.09.2016 12:32 |
Вернуться в конференцию |
 |
 |
Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта
|