Номинальный ток нерегулируемого расцепителя автоматического выключателяПрошу объяснения у компетентных лиц, как же это
расшифровать? По роду деятельности столкнулся с
необходимостью при "протоколизировании" замеров петли
фаза-ноль. Относится ли это только к электромагнитному
расцепителю, или к тепловому тоже, если у него нет
явной регулировки на корпусе выключателя? Значит ли
это, что при вычислении тока Iкз к примеру авт-та
АЕ1031-2 (тепловая защ.)я могу применить к нему
выражение: "Согласно ПУЭ ( гл. 1.7) значение тока Iкз
должно не менее чем в 3 раза превышать номинальный ток
плавкой вставки ближайшего предохранителя либо
номинальный ток нерегулируемого расцепителя
автоматического выключателя.", и умножать данные
только на разброс заводских параметров?
Yandy13.01.2003 17:07
Номинальный ток нерегулируемого расцепителя автоматического выключателяДа.
Если предохранитель или автомат с тепловухой (не важно есть ли ЭМ) - номинал и К=3
Если тепловуха с регулировкой - уставка этого регулятора и К=3
Если автомат только с ЭМ расцепителем, тогда его уставка и К=1.4
DV26.02.2003 19:46
расцепителиНе совсем согласен с DV. Если автомат с только с
тепловухой, то К=3. А если комбинированный
расцепитель, то К=1,4 или 1,25. Если при этом ток
не удовлетворяет, то тогда можно расчитать по
тепловухе, но при этом Вы должны определить за сколько
времени отключиться автомат по тепловой и выдержит ли
это время изоляция проводника. Т.е. я хочу сказать, что
если ток КЗ превышает в 3 раза уставку теплового
расцепителя, это не является гарантией того, что пока
тепловая греется у вас не загорится что-нить ;)
Кстати, в ПТЭЭП для автоматов с характеристикой "С"
(есть и тепловая и ЭМ) кратность берется 1,1 к верхнему
пределу, т.е. для С16 - 16*10*1,1=176, а не по тепловой
16*3=48
Вадим06.08.2003 22:08

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024