Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
Расчёт автоматического выключателя | В цепи установлен двигатель с ном.током 47А и мощн.23кВт.
Как правельно расчитать и выбрать автоматический выключатель
для его защиты? | Dimаrik | 16.06.2006 15:31 | Расчёт автоматического выключателя | Номинальный ток автомата - 50 А (ближайший из ряда). Тип АВ - по условиям пуска двигателя. При нормальном пуске тип С, при тяжелом пуске - тип Д. | Виталий | 17.06.2006 18:33 | Расчет автомата | А если легкий пуск то В50А. :) | Виталий Киев | 22.10.2008 02:19 |
Вернуться в конференцию |
 |
Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта
|