Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
Дайте совет | На ГРЭС поставили новый магистральный ввод 6кВ резервного питания.
При к.з. на двигателях 6кВ или при пуске мощного двигателя (8МВт)
выбивает автомат опер.тока и автомат цепей напряжения-звезда.
Это происходит не всегда. Автоматы прогружены, все цепи испытаны
относительно "земли" и друг друга. Цепи напряжения и опертока
за пределы установленных ячеек не выходят.
Посоветуйте, что может быть.
P.S. в разомкнутом треугольнике ТН установлен резистор для устранения
феррорезонанса. | Сергей | 28.10.2006 20:48 | Дайте совет | Трудно уловить связь между цепями опративного тока (=U) и пуском двигателя ... если только у вас цепи управления на переменном токе и автомат с расцепителем по условию <U.
| Dmitriy | 31.10.2006 09:56 | Дайте совет | Трудно уловить связь между цепями опративного тока (=U) и пуском двигателя ... если только у вас цепи управления на переменном токе и автомат с расцепителем по условию <U.
| Dmitriy | 31.10.2006 09:56 |