Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
Пуск двигателей | Для пуска двигателя насоса 10,0 кВт в различных ситуациях, требуется определить, какова должна быть:
1. мощность дизель-генератора при питании от АДЭС;
2. мощность силового трансформатора, при питании от ТП;
3. мощность UPS при питании от электронного блока. | Александр | 20.12.2011 15:53 | Пуск двигателей | Предельная номинальная мощность короткозамкнутого двигателя 0,1-0,12 кВт на 1 кВА мощности генератора, до 30 % мощности трансформатора (при питании от ТП) при редких пусках и до 20 % мощности при частых пусках. Таким образом
1 мощность АДЭС 80-100 кВА;
2 мощность трансформатора ТП (33-50 кВА) выбирайте ближайший больший из стандартного ряда;
3 номинальный ток на выходе ИБП должен быть больше пускового тока электродвигателя.
Первые два ответа - из справочника по проектированию, третий - предположение, не более. | Сергей | 20.12.2011 19:13 |