Новости Электротехники 2(128)-3(129) 2021



Ответить   Вернуться в конференцию

ТемаСообщениеАвторОтправлено
Пуск двигателейДля пуска двигателя насоса 10,0 кВт в различных ситуациях, требуется определить, какова должна быть:
1. мощность дизель-генератора при питании от АДЭС;
2. мощность силового трансформатора, при питании от ТП;
3. мощность UPS при питании от электронного блока.
Александр20.12.2011 15:53
Пуск двигателейПредельная номинальная мощность короткозамкнутого двигателя 0,1-0,12 кВт на 1 кВА мощности генератора, до 30 % мощности трансформатора (при питании от ТП) при редких пусках и до 20 % мощности при частых пусках. Таким образом
1 мощность АДЭС 80-100 кВА;
2 мощность трансформатора ТП (33-50 кВА) выбирайте ближайший больший из стандартного ряда;
3 номинальный ток на выходе ИБП должен быть больше пускового тока электродвигателя.
Первые два ответа - из справочника по проектированию, третий - предположение, не более.
Сергей20.12.2011 19:13