Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
Активное и Реактивное сопротивление кабелей включенных паралельно | -Как считать Кз 1-ф и 3-ф при условии что от транса к потребителю идут к примеру в паралель два и более кабеля???
-Вот мои мысли
R1 активное сопрот прямой последовательности/ делим на колво кабелей
X1 реактивное сопрот прямой последовательности/ можно оставить прежним, но я домножил на 0,95 при 2 кабелях
R0 активное сопрот обратной последовательности/ домножаю на 0,65 при 2 кабелях
Х0 реактивное сопрот обратной последовательности/ домножаю на 0,65 при 2 кабелях
Z фаза ноль/ делим на колво кабелей
R контактов /помоему это сопротивление не изменится
КТО ЧТО ДУМАЕТ, ПРАВИЛЬНО ИЛИ КАК | Pglubokov | 25.01.2012 12:12 | Активное и Реактивное сопротивление кабелей включенных паралельно | Посмотрите ГОСТ 28249-93 (до 1 кВ), ГОСТ Р 52735-2007 (выше 1 кВ), РД 153-34.0-20.527-98. Что касается расчета однофазного замыкания, то по ГОСТ расчетное значение КЗ получается больше, чем методом расчета петли "фаза-ноль". | Сергей | 25.01.2012 18:37 |
Вернуться в конференцию |
 |
 |