Нужно ли УЗО в сварочной сети, питающейся от разделительного трансформатора? | На электролизном производстве алюминия трехфазная сеть 0,4 кВ для подключения сварочных аппаратов согласно пункту ПУЭ 7.10.77 питается от трансформаторов ТМ 10/0,4 кВ с изолированной вторичной обмоткой.
В пункте ПУЭ 7.6.28 и 7.6.30 сказано, что
"В электросварочных установках кроме защитного заземления открытых проводящих частей и подключения к системе уравнивания потенциалов сторонних проводящих частей (согласно требованиям гл. 1.7) должно быть предусмотрено заземление одного из выводов вторичной цепи источников сварочного тока: сварочных трансформаторов, статических преобразователей и тех двигатель-генераторных преобразователей, у которых обмотки возбуждения генераторов присоединяются к электрической сети без разделительных трансформаторов"
"Электросварочные установки, в которых по условиям электротехнологического процесса не может быть выполнено заземление согласно 7.6.28, а также переносные и передвижные электросварочные установки, заземление оборудования которых представляет значительные трудности, должны быть снабжены устройствами защитного отключения или непрерывного контроля изоляции."
Нужно ли УЗО в данной сети? | Анонимус | 28.09.2012 14:10 |