Скрытая электропроводка в перегородках из ГКЛ | Проектируется офисное помещение. Перегородки из ГКЛ
с заполнением минплитой. Я заложил скрытую проводку
кабелями ВВГнг-LS в трубе ПВХ, опуски к встроенным щитам
внутри перегородки в металлическом глухом лотке.
Заказчик отказался согласовывать это решения мотивируя
пунктом п.7.1.38.(7.1.38. Электрические сети,
прокладываемые за непроходными подвесными потолками
и в перегородках, рассматриваются как скрытые
электропроводки и их следует выполнять: за потолками
и в пустотах перегородок из горючих материалов
в металлических трубах, обладающих локализационной
способностью). Ссылка на п.14.15 СП31 его не убедила.
Обычно таких вопросов не возникало, какие можно
привести аргументы в защиту моего технического решения? | Leonid | 03.11.2012 18:41 | скрытая проводка за ГКЛ | Класс горючести ГКЛ -Г1. Посмотреть сертификат пожарной безопасности на утеплитель (минплиту). Если Г1 или НГ, то проводку можно выполнять в пластиковых трубах и коробах, удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности, согласно п.14.15, абзац 2 СП 31-110-2003 | александр | 15.11.2012 13:07 |