Скрытая электропроводка в перегородках из ГКЛПроектируется офисное помещение. Перегородки из ГКЛ
с заполнением минплитой. Я заложил скрытую проводку
кабелями ВВГнг-LS в трубе ПВХ, опуски к встроенным щитам
внутри перегородки в металлическом глухом лотке.
Заказчик отказался согласовывать это решения мотивируя
пунктом п.7.1.38.(7.1.38. Электрические сети,
прокладываемые за непроходными подвесными потолками
и в перегородках, рассматриваются как скрытые
электропроводки и их следует выполнять: за потолками
и в пустотах перегородок из горючих материалов
в металлических трубах, обладающих локализационной
способностью). Ссылка на п.14.15 СП31 его не убедила.
Обычно таких вопросов не возникало, какие можно
привести аргументы в защиту моего технического решения?
Leonid03.11.2012 18:41
скрытая проводка за ГКЛКласс горючести ГКЛ -Г1. Посмотреть сертификат пожарной безопасности на утеплитель (минплиту). Если Г1 или НГ, то проводку можно выполнять в пластиковых трубах и коробах, удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности, согласно п.14.15, абзац 2 СП 31-110-2003александр15.11.2012 13:07

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024