Пожар+обрыв | Эксперт Энергонадзора утверждает, что питающий кабель
на здание II категории выбирается только
на режим одной аварийной ситуации- либо пожар, либо обрыв кабеля.
В режиме обрыв кабеля+пожар питающий кабель не выбирается.
Правомерно ли требование эксперта? | Ирина | 15.04.2016 10:47 | Пожар+обрыв | НТП ЭПП-94 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Нормы технологического проектирования
2.4. При проектировании системы электроснабжения промышленного предприятия совпадение планового ремонта и аварии или наложение аварии на аварию следует учитывать только для электроприемников особой группы I категории и при технико-экономическом обосновании для электроприемников I категории производств со сложным непрерывным длительно восстанавливаемым технологическим процессом. | Сергей | 21.04.2016 08:40 |